Когда работает REX,в доме мигает свет,с частотой включения регулятора,как будто сваркой работают рядом(соседи ворчат).Если установить,например 5 сек.,значит и мигать будет с такой частотой?
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ ко всем функциям нашего портала. После регистрации и входа в систему Вы сможете создавать темы, отвечать на сообщения в существующих темах, изменять репутацию другим пользователям, размещать фотографии своих кулинарных шедевров в галерее, управлять профилем и многое другое. Если у Вас уже есть учетная запись, войдите здесь - или же создайте учетную запись уже сегодня!
Пид регулятор rex-c100
: сообщение №151
Опубликовано 19 July 2019 - 05:45
: сообщение №152
Опубликовано 19 July 2019 - 07:23
Если установить рабочий цикл, допустим, 50 сек, то работа будет выглядеть так:
- температура в камере пошла вверх (или вниз), а контроллер на это отреагирует только через 50 сек. Сколько сек уйдёт на возврат стабильности неизвестно. Поэтому свет моргать будет, то с какой-то другой частотой.
А вообще, свет моргает не от REX-а, а от того, что сеть дохлая. Если бы он накидывал нагрузку постепенно, то это происходило менее заметно.
- Это нравится: Василий В
: сообщение №153
Опубликовано 19 July 2019 - 07:49
Да ,в доме проводка наверное 60-х годов,алюминиевый провод сечением не более 3 мм2...Значить ,лучше оставить как есть-2 сек?...Да,еще вот ,вопрос такой:после того,как закончится автоматическая настройка,как происходит нагрузка?Скажем,до запуска автонастройки 3,2 квт,а после окончания АТ?
: сообщение №154
Опубликовано 19 July 2019 - 07:49
: сообщение №155
Опубликовано 19 July 2019 - 07:53
Василий В, Когда подключал через розетку тоже свет моргал. Провел провод на прямую от коробки к рексу и светомузыка пропала.
Попробую.Дело в том ,что намерен продавать дачу,особо ничего и не делаю,но провод прокинуть в принципе не очень сложно..
: сообщение №156
Опубликовано 19 July 2019 - 08:20
Значить ,лучше оставить как есть-2 сек?
Всё, как в жизни... оставить, и если устраивает - смириться с недостатками (компромисс), а если не устраивает - искать что-то другое (конфликт).
после того,как закончится автоматическая настройка,как происходит нагрузка? Скажем,до запуска автонастройки 3,2 квт,а после окончания АТ?
Нагрузка какая была, такой и останется. Все 3,2 кВт будут накидываться на сеть и сниматься с неё. Только чаще или реже.
- Это нравится: Василий В
: сообщение №157
Опубликовано 22 July 2019 - 17:51
Кто нибудь менял на щупе штекерный разъём на клемы -вилки?
Сообщение изменено: Василий В, 22 July 2019 - 17:52.
- Это нравится: friend
: сообщение №158
Опубликовано 29 July 2019 - 09:15
: сообщение №159
Опубликовано 29 July 2019 - 10:31
Что тут можно посоветовать? Разве что, не покупать по самому дешевому предложению.
Предполагаю, что такое поведение связано с кривым софтом. К счастью, такие ситуации, когда нужно поднять температуру всего на несколько градусов, скорее теоретические, чем практические. Лечится банально - кратковременным выключением.
Сообщение изменено: Bee happy, 29 July 2019 - 10:48.
: сообщение №160
Опубликовано 29 July 2019 - 10:58
Тут, Дим, и в процессе работы показывает не верную температуру, по индикации уставка и текущая одинакова и мертво стоит, а по факту у текущей залет в десять градусов. Возможно действительно нужно собирать статистику по продавцам и конкретным моделям. Я все это к тому, что лучше проверить свой прибор и решить в каком режиме его использовать или использовать другой, в случае выявления брака в продукции.
: сообщение №161
Опубликовано 29 July 2019 - 11:00
: сообщение №162
Опубликовано 29 July 2019 - 12:03
И всё-таки, я склоняюсь к тому, что во многих подобных случаях виноваты неправильные настройки.
: сообщение №163
Опубликовано 29 July 2019 - 12:11
Пару страниц в верх посмотрел ,. да точно у меня японский. ,, Я его даже не настраивал ,. сам как то выставился и работает очень четко.
: сообщение №164
Опубликовано 19 August 2019 - 11:44
Ставлю три разных термощупа(приборы разные) в кипяток,показывают с разницей в 1 гр.,затем замеряю уличную темп-ру,показания температуры воздуха примерно с такой-же погрешностью.Вставляю в продукт-одинаковые показания,но стоит только начать термообработку,щуп REXа показывает рост т-ры с опережением других приборов на +5-7 гр.,и так до гонца процесса....Какому верить ,кто и как настраивал рексы по температуре?
Сообщение изменено: Василий В, 19 August 2019 - 12:10.
: сообщение №165
Опубликовано 19 August 2019 - 12:38
Вот только я не понял, как именно проводились измерения? Три щупа разных трёх термометров одновременно вставлялись в продукт? Или как?
: сообщение №166
Опубликовано 19 August 2019 - 14:20
Да,от рекса и другой от кухонного термометра в один батон,от другого кухонного во второй.В предыдущие разы были воткнуты в разные,но разбег был такой-же...Выглядит так:щупы воткнуты,включаю оборудование,скачок рекса на 2 градуса вверх,затем набор т-ры идет обычно,но с опережением других приборов в 5 гр.
Сообщение изменено: Василий В, 19 August 2019 - 14:33.
: сообщение №167
Опубликовано 19 August 2019 - 14:34
: сообщение №168
Опубликовано 19 August 2019 - 14:57
Не замечал...Но вот другие термометры,на разных порогах тоже ведь не корректно отражают,так может откорректировать на рексе на +60 и так оставить?Иди к рексу такое не относится?
Сообщение изменено: Василий В, 19 August 2019 - 15:05.
: сообщение №169
Опубликовано 19 August 2019 - 15:06
: сообщение №170
Опубликовано 19 August 2019 - 15:18
Так что,доверять рексу или корректировать на рабочих температурах полагаясь на кухонные?
Сообщение изменено: Василий В, 19 August 2019 - 15:19.
: сообщение №171
Опубликовано 19 August 2019 - 15:27
Так что всё зависит от степени личного перфекционизма.
- Это нравится: Василий В
: сообщение №172
Опубликовано 19 August 2019 - 15:42
Просто я лично не доверяю ни тем, ни другим.
Вот,вот!И я об этом,придется доверится интуиции ,поглядывая на три показателя
PS/...и ещё на перфик...перфек...тьфу на него
Сообщение изменено: Василий В, 19 August 2019 - 15:45.
: сообщение №173
Опубликовано 30 September 2019 - 16:00
Уважаемые форумчане! В силу своей необразованности в электромеханике и иной специальности по работе, перелопатил много станиц по данному прибору, т.к. жизнь заставила окунуться в прибор. Из многих форумов, ваш наиболее информативный по работе и тонкостям Рекса 100. Спасайте!!! Купил REX-C100FK02-V*AN DA, с термопарой но без ssr. На Али заказать очень проблематично, т.к. Севастополь. Прибор управлять будет электродным (не ТЭНовым) котлом отопления. Термопару поставил в систему, контакт с теплоносителем через обычный металлический болт вкрученный в теплоноситель. Термопара внутри болта. Управление пуском через магнитный контактер (пускатель) на 3 фазы. Контактер управляется 220 вольт (обычный). Немного разобравший с теорией работы рекса, который купил, понял, что импульсное управление это не то, что мне нужно, т.к. мне нужно вкл\выкл при достижении заданной температуры. Т.е. мне нужно подать управляющий сигнал на пускатель и тот в свою очередь подаст питание на электроды при достижении установленных параметров температуры либо отключит. Через ALM1, как я понял возможно, без проблем, но хотелось бы как задумано через выход управления. Подскажите, пожалуйста, возможно ли в моем случае подать сигнал на магнитный пускатель 220 вольт, что для этого нужно и какая схема подключения и не будет ли импульсная подача напряжения исходящая от рекса, при достижении близкой к заданной температуры постоянно включать/отключать магнитный контактер тогда как котел не нагреет теплоноситель до заданных значений??? Помогите, пожалуйста!!!
Сообщение изменено: Max0778, 30 September 2019 - 16:02.
: сообщение №174
Опубликовано 30 September 2019 - 16:38
Max0778, у Вас контроллер, сконфигурированный именно для работы с твердотелкой. Индекс VAN в названии говорит о том, что он не имеет в своём составе выходного реле. На его выходе будут импульсы управляющего напряжения 12VDC. Если нужно, чтобы управлялась работа контактора с катушкой на 220VAC, Вам нужно установить промежуточное реле. Его можно поставить прямо внутри корпуса контроллера. Для этого там уже есть место и дорожки с отверстиями. В Вашем контроллере вместо реле просто установлены перемычки. Вот вместо этих перемычек и нужно ставить реле.
Это реле можно подключить и снаружи. Выходное управляющее напряжение 12VDC будет включать его катушку, а его контакты будут включать силовой контактор. Следовательно, Вам нужно раздобыть маломощное реле постоянного тока. Допустимый ток коммутации этого реле может быть практически любым, ведь нагрузкой будет являться катушка контактора. А она потребляет совсем небольшой ток.
Чтобы контактор при работе не щёлкал постоянно, нужно отключить PID-регулирование. Для этого в меню контроллера нужно установить параметр P=0.
Сообщение изменено: Bee happy, 30 September 2019 - 16:40.
- Это нравится: Василий В и Max0778
: сообщение №175
Опубликовано 01 October 2019 - 09:10
параметр P=0
Дмитрий! ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!! Все четко и ясно. Маленькое уточнение - параметр Р=0, как я понимаю это Пропорциональность (коэффициент усиления петли) и подойдет ли обычное автомобильное реле на 12 V _30 А или нужно покупать только твердотельное (извините, не понимаю разницы)??? Заранее благодарен!!!
Сообщение изменено: Max0778, 01 October 2019 - 09:28.
: сообщение №176
Опубликовано 01 October 2019 - 10:54
Да, это один из основных (трёх) параметров, определяющих работу этого контроллера. Он первый входит в название самого принципа регулирования. При установке его в значение "0" контроллер превращается в обычный двухпозиционный термостат. Это несколько ухудшит точность поддержания температуры, так как не будет учитываться тепловая инерция всей системы. Но в целом, результат будет приемлемым.
Как временная схема, она будет вполне рабочей. Но лучше всё-таки приобрести твердотелку и воспользоваться полным функционалом этого контроллера.
Добавлено позже (01.10.2019 - 10:54):
Нет, специально именно твердотельное в качестве промежуточного покупать не нужно. Подойдёт любое маломощное электромагнитное (с катушкой) реле. Автомобильное не подойдёт, его катушка потребляет слишком большой для контроллера ток. Блок питания у контроллера дохленький, а используется и для питания самого контроллера, и для его выходных реле.
Можно аккуратно вскрыть корпус и посмотреть, как выглядит аварийное реле. Вот такое же аналогичное и нужно использовать.
Сообщение изменено: Bee happy, 01 October 2019 - 10:55.
: сообщение №177
Опубликовано 03 October 2019 - 10:06
Дмитрий! Огромное спасибо!!!!! Все собрал в стендовом варианте, все работает!!! Единственное, при установке кода на LOCK, у меня не четыре разряда показывает, а три, т.е. установить код 0000 не могу и меню сSL не открывает, поэтому ALM1 настроить не могу, а он, блин, по умолчанию в 0, т.е. отключен. Если знаете решение проблемы подскажите, пожалуйста! П.С. при установке кода 001 меню открывается, вот это (из инструкции Form7 Символ Описание Заводские значения SLH Верхний предел диапазона измерения * SLL Нижний предел диапазона измерения * PGdP Позиция десятичной точки 0000 oH Гистерезис главного выхода 2 или 2.0 AH 1 Гистерезис ALARM 1 2 или 2.0 AH 2 Гистерезис ALARM 2 2 или 2.0 СГг Коэфф. передачи трансформатора тока (если он есть) * dF Постоянная цифрового фильтра: 0-100 сек 1 сек Фактор временной стабильности: 0-200 сек 100 Рассчитанный фактор пропорциональности : 0-200 сек 67 Рассчитанный фактор интегрирования: 0-200 сек 16) но это не SL меню, туда лезть боюсь. Более того в Рексе у меня в этом меню значительно больше констант (по количеству, он их показывает но в инструкции таких символов обозначающих константу нет). А в первом меню нет части параметров. Может это из-за Р=0? Заранее благодарен! Будете в наших краях, Севастополь, киньте клич на почту max020778@yandex.ru, удивлю Вас местной рыбкой. Мобильный через л/с.
Сообщение изменено: Max0778, 03 October 2019 - 12:16.
: сообщение №178
Опубликовано 03 October 2019 - 10:40
Если знаете решение проблемы подскажите, пожалуйста!
К сожалению, решения этой проблемы не существует! Это контроллер с урезанным функционалом. Такие контроллеры продаются немного дешевле, в большинстве случаев этих урезанных способностей хватает. Но не всегда. Т.е. он менее универсален.
Иногда продавцы дают описание нормального контроллера, а присылают вот такой. Тут помогает только спор с предоставлением доказательств.
Спасибо за приглашение! Будете 78-м в очереди.
Сообщение изменено: Bee happy, 03 October 2019 - 10:41.
- Это нравится: iramaluta и Max0778
: сообщение №179
Опубликовано 03 October 2019 - 12:20
Будете 78-м в очереди.
))))))))))))))))))) Спасибо за помощь!!!!
Пойду другим путем, поставлю на металлическую часть системы, после подачи, высокотемпературное реле (таблетку) и в цепь после подачи сигнала от маленького 12В реле. Думаю хватит.
Сообщение изменено: Max0778, 03 October 2019 - 12:23.
: сообщение №180
Опубликовано 03 October 2019 - 12:45
Согласен. Полагаться на одно китайское устройство, как на регулятор, так и одновременно на аварийное устройство - это несколько самонадеянно. Лучше иметь отдельный аварийник. Это и надёжнее, и более ремонтопригодно.
: сообщение №181
Опубликовано 30 October 2019 - 14:08
: сообщение №182
Опубликовано 30 October 2019 - 15:53
: сообщение №183
Опубликовано 30 October 2019 - 18:06
Добавлено позже (30.10.2019 - 20:06):
Уважаемый Дмитрий.Я, подумав, вновь засомневался в правильности данной схемы.Ведь провода, отходящие от термостата являются одним проводом в разрыве и U там нет,а чтобы твердотелка заработала, нужно на 1 и 2 контакт подать U. Или я не прав?
: сообщение №184
Опубликовано 30 October 2019 - 20:29
но было сомнение: есть ли напряжение на концах, которые отходят от термостата
Они не отходят от термостата, а подходят к нему. Термостат представляет собой просто замыкающийся контакт. Естественно, на этих проводах есть напряжение, т.к. штатный термостат подключен в разрыв питания ТЭНов.
Твердотельное реле будет служить таким же контактом для этих проводов. Будет замыкать/размыкать их, тем самым будет включать или выключать ТЭНы. А работать оно будет даже в том случае, если к клеммам 1 и 2 вообще ничего не подключать.
Сообщение изменено: Bee happy, 30 October 2019 - 20:30.
: сообщение №185
Опубликовано 31 October 2019 - 10:18
Никак не могу приноровиться к новой камере,из-за разности показаний датчиков...Повесил два разных датчика ,на уровне продукта,один штатный,для продукта,другой дистанционный термощуп.Пока не включены ТЭНы,показания примерно одинаковые,+- 1 гр.,как только включаю ТЭНы и конвекцию ,штатный ,который установлен на задней стенке,показывает на 10-12 гр. больше ,по отношению к двум другим.
Так может быть ,из-за того,что датчик температуры камеры, установлен ближе к источнику тепла,а далее,теплый воздух распределяясь по камере,охлаждается?У кого ещё,была такая проблема и как справились?
Примечание к фото:нижний левый Rex-100,штатный ,установлен на задней стенке,между боковой стенкой и экраном.
: сообщение №186
Опубликовано 31 October 2019 - 11:19
как только включаю ТЭНы и конвекцию ,штатный ,который установлен на задней стенке,показывает на 10-12 гр. больше ,по отношению к двум другим.
Не совсем понятно, между какими датчиками разница? Между двумя датчиками продукта? Или между датчиками продукта и датчиком воздуха?
Нужно учитывать инерционность датчиков. Одни прогреваются быстрее, другие медленнее. В среднем, чем массивнее датчик, тем с бОльшим запаздыванием он даёт правильные показания.
Василий В, спустя 5-10 минут разница показаний остаётся, или сохраняется? Камера уже прогрета, или нет?
Если разница сохраняется на прогретой камере и после некоторого времени включения ТЭНов, это говорит о том, что либо конвекция недостаточно активная, либо о неудачном расположении датчика воздуха. Здесь несколько противоречивые требования. С одной стороны, для нас актуальнее температура воздуха возле продукта. С другой стороны датчик не должен мешать развешивать и снимать продукт.
Я бы провёл ещё один эксперимент. Расположил все датчики в непосредственной близости от датчика воздуха, дал бы им поработать минут 20-30 и сравнил показания.
А вообще, отталкиваться нужно от чего-то поверенного. Я отталкиваюсь от показаний ртутного лабораторного термометра.
- Это нравится: Василий В
: сообщение №187
Опубликовано 31 October 2019 - 11:39
Не совсем понятно, между какими датчиками разница? Между двумя датчиками продукта? Или между датчиками продукта и датчиком воздуха?
Сейчас все датчики на воздухе(о продукте пока нет речи).Который штатный,при включенных ТЭНах показывает температуру выше ,чем два контрольные,прицепленные у продукта...Камера прогрета ,колбаса сварена,сейчас происходит вторичное копчение копчение,для эксперимента ,выключил ТЭНы,оставив конвекцию,через пять минут температура всех датчиков сравнялась.
Если разница сохраняется на прогретой камере и после некоторого времени включения ТЭНов, это говорит о том, что либо конвекция недостаточно активная, либо о неудачном расположении датчика воздуха. Здесь несколько противоречивые требования. С одной стороны, для нас актуальнее температура воздуха возле продукта. С другой стороны датчик не должен мешать развешивать и снимать продукт.
Дмитрий,именно это я и хотел выяснить,только красноречия не хватило
Я бы провёл ещё один эксперимент. Расположил все датчики в непосредственной близости от датчика воздуха, дал бы им поработать минут 20-30 и сравнил показания. А вообще, отталкиваться нужно от чего-то поверенного. Я отталкиваюсь от показаний ртутного лабораторного термометра.
Я это давно сделал,в том числе и со ртутным,как эталонным,все показывают с не критичной погрешностью.
...Так ,может мне просто подкорректировать штатный рекс под контрольные датчики?
: сообщение №188
Опубликовано 31 October 2019 - 11:51
может мне просто подкорректировать штатный рекс под контрольные датчики?
Это самообман. А вдруг условия изменятся? Ведь контроллер не будет об этом знать и будет тупо "корректировать" то, что не нуждается в коррекции.
выключил ТЭНы,оставив конвекцию,через пять минут температура всех датчиков сравнялась
Видимо мощность при этом уровне конвекции высоковата. Это значит, что если ничего не менять, будет реальная разница температур возле продукта и в том месте, где сейчас стоит датчик. В принципе, ничего страшного в этом нет. Она в любом случае не может быть абсолютно одинаковой. Так как нам важнее знать температуру возле продукта (а не там, где стоит датчик), то либо нужно переместить датчик ближе к продукту, либо... заняться самообманом.
Есть ещё один путь, но как же не хочется по нему идти! Переделать камеру, сделать конвекцию более сильной и равномерной.
: сообщение №189
Опубликовано 31 October 2019 - 13:04
На-а-айн!Хватит с меня переделок,доделок и допиливаний! ...Хороши все варианты,но по душе -самообман ...Решили-постановили:корректирую штатный стационарный датчик под контрольный,контрольный вешаю у продукта,испытания через неделю на 40-ка кг. мяса .
Благодарствую,Дмитрий !
Все прошло удачно,сделал партию мяса и две колбасы-клиенты довольны и я с ними.
Сообщение изменено: Василий В, 20 November 2019 - 07:01.
- Это нравится: Bee happy
: сообщение №190
Опубликовано 20 November 2019 - 06:04
Сегодня включил камеру при температуре воздуха -22,на Рексе загорелась аварийка,ну и соответственно ,сработала светозвуковая сигнализация,на дисплее отражались символы в виде обрезанных нолей или это были "uuuu".Решив ,что отказ произошел по причине низкой темп-ры,прогрел феном ящик внутри,минуты 3-4,после этого включились ТЭНы и пока работает уже около двух часов...
Почитал инструкцию,нашел ещё одну возможную причину отказа-"значение PV ниже предела измерения:
...Позже попробовал изменить параметр SLL-"Нижний предел диапазона измерения ",но нет,ниже ноля не устанавливается,сейчас пределы установленны 0-250°С.
Видимо зимой придется прогревать датчики и рексы,по ходу может выясню причину.
Сообщение изменено: Василий В, 20 November 2019 - 06:59.
: сообщение №191
Опубликовано 20 November 2019 - 09:48
Почитал инструкцию,нашел ещё одну возможную причину отказа-"значение PV ниже предела измерения:
Если исключить вероятность обрыва проводов датчика (и тем более - перепутывание их полярности), то причина отказа действительно может быть в этом.
Предустановку диапазона измеряемых значений температуры мы фактически делаем, указывая тип датчика (в данном случае "термопара тип К"). В этом диапазоне изготовитель гарантирует корректное измерение температуры с заявленной погрешностью. Это не значит, что прибор с этим датчиком не может измерять (в принципе) температуру, выходящую за пределы диапазона, просто измерения будут менее точными.
Пользователь может проигнорировать рекомендуемые значения диапазона измерений (предустановку) и самостоятельно назначить новые пределы.
Например, я не хочу, чтобы кто-то измерял (или вообще включал оборудование) при температуре ниже +20°С и выше +50°С. Тогда я вожу новые пределы диапазона (SLH и SLL). Для этого нужно, чтобы сама возможность вводить новые значения была разблокирована! Смотри раздел 7.4 и 7.5 инструкции. Находим константы SLH и SLL, и изменяем их.
Внимание! Некоторые производители выпускают эти контроллеры с урезанным функционалом! Некоторые параметры (в том числе диапазон измерения) в них невозможно изменить!
Когда люди сталкиваются с таким затруднением, они часто пытаются решить проблему, указав другой тип датчика. Да, при этом контроллер принимает новые значения диапазона измерения (например, указывают тип датчика как "термопара Т2"). Но так как на самом деле к контроллеру подключена термопара К, измерения будут некорректными. Они будут либо неточными во всём диапазоне, либо в какой-то его части.
В этом случае правильнее было бы подключить другой датчик, более подходящий для измерения низких температур. Если это невозможно, нужно искусственно "загнать" датчик в правильные условия - прогреть его. Т.е. нужно греть не сам контроллер, а его термодатчик!
Кстати, сам контроллер (внутри корпуса) тоже имеет термодатчик. И допустимая температура работы производителем тоже может быть задана. Так что в этой ситуации (работа зимой при низкой температуре) я рекомендую сначала прогреть датчик камеры, а если это не поможет, то и сам прибор.
- Это нравится: Василий В, Леха и ДмитрийПитер
: сообщение №192
Опубликовано 20 November 2019 - 10:57
Сообщение изменено: Василий В, 20 November 2019 - 10:58.
- Это нравится: Bee happy
: сообщение №193
Опубликовано 20 November 2019 - 11:46
Кстати, значения SLH и SLL на короткое время высвечиваются при включении контроллера.
Сообщение изменено: Bee happy, 20 November 2019 - 11:47.
: сообщение №194
Опубликовано 20 November 2019 - 12:00
попадаются "урезанцы".
Да,Дмитрий,видимо такой мне и попался.Главное известна причина,а погреть датчик зажигалкой несколько секунд -не проблема.
- Это нравится: Bee happy
: сообщение №195
Опубликовано 20 November 2019 - 13:19
По собственному опыту скажу, рексы уверено работают до -10. Ниже возможны всякие чудеса и глюки. Надо просто прогреть контроллер или установить коптильню в помещение с плюсовой температурой.
ИМХО при -20 скакать возле нее самому не комфортно, но эт кому как
: сообщение №196
Опубликовано 20 November 2019 - 14:56
: сообщение №197
Опубликовано 20 November 2019 - 15:25
Фиг знает,возможно..Сейчас без проблем стартанула при -12 по датчику,на улице -15.Ну,а что касается помещения,так нет пока другого и до осени не предвидитсяПо собственному опыту скажу, рексы уверено работают до -10. Ниже возможны всякие чудеса и глюки. Надо просто прогреть контроллер или установить коптильню в помещение с плюсовой температурой.
ИМХО при -20 скакать возле нее самому не комфортно, но эт кому как
Добавлено позже (20.11.2019 - 18:25):
Тебе проще , тебя есть возможность установить нижний предел до -30гр.СЯ использовал до -18°С без глюков.
Короче,тестить надо,с одного глюка сложно определить,версий несколько
Сообщение изменено: Василий В, 20 November 2019 - 15:28.
: сообщение №198
Опубликовано 20 November 2019 - 15:26
Я так... реплику кину - тьфу, тьфу, тьфу, три холодных зимы, без проблем. ОВЕН!!! До -42. Ниже не пробовал. Пока
: сообщение №199
Опубликовано 20 November 2019 - 15:30
Конечно!У тебя в теплице камера стоит,а там по определению должно быть тепло .Я так... реплику кину - тьфу, тьфу, тьфу, три холодных зимы, без проблем. ОВЕН!!! До -42. Ниже не пробовал. Пока
: сообщение №200
Опубликовано 20 November 2019 - 15:33
должно быть тепло
Согласен, выхожу, в часиков 6 утра, теплицы не видно. Все в дымке морозной. Дыхание сперло, как говорится. Захожу в теплицу... Ташкент
Василий, я же правильно понял, что ты прикалываешься?