Anton6996, это не скачки, а провалы напряжения. А происходят эти провалы из-за того, что Ваша электросеть от щитка до коптильни имеет слишком большое сопротивление. В большинстве случаев это обусловлено слишком малым сечением проводников. В отдельных случаях проблема находится вообще ДО щита и счётчика.
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ ко всем функциям нашего портала. После регистрации и входа в систему Вы сможете создавать темы, отвечать на сообщения в существующих темах, изменять репутацию другим пользователям, размещать фотографии своих кулинарных шедевров в галерее, управлять профилем и многое другое. Если у Вас уже есть учетная запись, войдите здесь - или же создайте учетную запись уже сегодня!
Пид регулятор rex-c100
: сообщение №251
Опубликовано 22 January 2020 - 22:21
: сообщение №252
Опубликовано 23 January 2020 - 08:24
: сообщение №253
Опубликовано 23 January 2020 - 09:18
: сообщение №254
Опубликовано 23 January 2020 - 09:36
Сечение проводов у вас нормальное, просадка идет на подающей линии, похоже вы находитесь далеко от понижающего трансформатора, или у соседей подключены мощные нагрузки по вашей линии, если только вы сами электричеством не отапливаетесь. Идеально промерить тестером какое у вас напряжение, нет тестера, попробуйте подключится к другим фазам, если у вас трехфазка. Сельская местность?
- Это нравится: Lord68
: сообщение №255
Опубликовано 23 January 2020 - 18:00
Привет всем Неделю назад меня посетила гениальная мысль обсчитать стоимость коптильни , если делать самому с 0 В последнее время во мне борется здравый смысл с ленью с одной стороны и жаба с другой Здравый смысл забитый в угол жабой, все еще пищит мне что нужно купить коптильню у Павла и не парить мозг ни себе ни людям на форуме, но жаба.....побеждает Искурил всю ветку по самодельным коптильням Там все вроде ясно пока Руки вроде растут откуда нужно , но по электрике я полный 0
Теперь суть вопроса
В чем преимущество ПИД регулирования я понял, но так ли важно учитывать инерционность ТЭНа с конвекцией от духовки? Крыльчатка дует непосредственно на ТЭН , он постоянно охлаждается и при отключении думаю инерционность будет минимальна Как использование простого регулятора старт/стоп скажется на качестве продукта ?
Сообщение изменено: Юрий Нитрат, 23 January 2020 - 18:01.
: сообщение №256
Опубликовано 23 January 2020 - 18:41
Юрий Нитрат, Инерционности тэна не заметил. Со старт-стопом знаком по самогоноварению. Пользую таковые и при отборе по пару, и по отбору по жидкости. Так что изначально на обычный терморегулятор нацеливался, тем более у меня таковых в наличии штук 5 и разных типов. Но послушался старших товарищи и разорился на REX. Не жалею. На БК и РК пид-регулировка не обязательна, т.к. весь принцип построен на удержании нужной тем-ры в конкретной точке колонны при постоянном увеличении температуры сырья залитого в куб.
При копчении же задача несколько другая - удерживать нужную тем-ру при разных видах обработки (сушка, копчение, варка) да ещё при постоянной конвекции воздуха в коптилке. И инерционность процесса не столько тэн задаёт, сколько сам продукт. REX эту инерционность и нивелирует, самостоятельно подбирая цикличность включения/отключения тэна.
Тем-ру продукта контролирую обычным STC1000 тупо врезав его в цепь управления REXа и в качестве оповещения прицепив к нему пищалку. Но т.к. обычно за процессом слежу то обычно довольствуюсь только пищалкой. Достаточно долго мудохался с конструированием щупа, т.к. при тем-рах ближе к 150-ти штатный провод от STCшки плавится. Сейчас бы пожалуй и на продукт REX поставил.
ЗЫ. Раньше риформинг зерновых делал в духовке. Выставить и удерживать 70грС в течении суток та ещё проблема. Теперь же банки с самогоном ставлю в коптилку и забываю про них
Сообщение изменено: mumis, 23 January 2020 - 18:49.
- Это нравится: Юрий Нитрат
: сообщение №257
Опубликовано 23 January 2020 - 18:54
Вот и у меня простой регулятор есть, и не 1 Поэтому теорию бы подтянуть хотелось А так как выше написал, что хочу обсчитать проект финансово то сейчас как раз вопрос в тему ))) А с Рексом у меня года полтора назад изначально не сложилось При тесте он работал а после установки в коптильню перестал Почему то перестало выходить напряжение на SSR Переписывались с Димой , но потом я внезапно свалил в командировку и всё так и повисло Сейчас даже не помню где сей китайский девайс лежит)))
: сообщение №258
Опубликовано 23 January 2020 - 18:59
Юрий Нитрат,Если нет напряжения на управляющих контактах то скорей всего дело в БП.
- Это нравится: Юрий Нитрат
: сообщение №259
Опубликовано 23 January 2020 - 19:16
: сообщение №260
Опубликовано 23 January 2020 - 19:19
: сообщение №261
Опубликовано 23 January 2020 - 19:23
: сообщение №262
Опубликовано 23 January 2020 - 19:35
Ребята, если речь идёт не о REX-е, то вам здесь делать нечего. Конечно, в каких-то случаях можно использовать и обычные двухпозиционный контроллеры, но это разговор не для этой темы.
: сообщение №263
Опубликовано 23 January 2020 - 19:38
Юрий Нитрат, Почему внутри? Напряжение на управляющие контакты реле подаётся отдельно.
Добавлено позже (23.01.2020 - 20:38):
Bee happy, Ну почему не о REXе? Я как могу показываю его плюсы по сравнению с обычным ТК.
Сообщение изменено: mumis, 23 January 2020 - 19:36.
: сообщение №264
Опубликовано 23 January 2020 - 19:42
: сообщение №265
Опубликовано 27 January 2020 - 08:10
на REX C 100 включить симисторный регулятор напряжения/диммер на тэн. Извините, но я Совсем не электрик.
: сообщение №266
Опубликовано 27 January 2020 - 09:37
как настроить и вообще что придумать чтоб не было скачков напряжения ( как при сварке)
Я смирился этим,т.к,слишком накладно заменить проводку до счетчика.
: сообщение №267
Опубликовано 27 January 2020 - 09:48
Sharman, Вода, как теплоноситель) по любому больше 100гр не нагреется. Ну разве что греть паром под давлением. А это ну его нафиг.
Вроде как гликоль имеет тем-ру кипения порядка 160гр. Шульман, насколько помню, именно его ПВ-рубашку заливал https://samogon-i-vo...alog/617/59436/ Но тогда лучше конструкцию ПВК (пароводяной котёл) сразу за основу брать, а не коптилку. Симистор, если REХ пользовать, на фиг не нужен. Задача то стоит не регулировать скорость нагрева, а поддерживать тем-ру среды нагреваемой тэнами.
Если же можно просто кастрюлю с воском воздухом нагревать то пойдёт и коптилка (температурная камера). Поставил в неё кастрюлю с воском, выставил на REXе нужную тем-ру и дело с концом. Симистор опять таки не нужен. Ну можно ещё датчик продукта с термоконтроллером для форса поставить.
В обоих случаях KSD если и ставить, то только из соображений ТБ. С показателем градусов на 20-ть выше нужной тем-ры.
В первом случае есть риск на самогоноварение подсесть, во втором на копчение.
: сообщение №268
Опубликовано 27 January 2020 - 09:52
Sharman, для Вашего стерилизатора нет никакой необходимости использовать регулятор напряжения. В принципе, и ПИД-регулятор не нужен, т.к. не нужно температуру стерилизации поддерживать с большой точностью.
А вот аварийный отдельный термостат действительно есть смысл использовать, т.к. воск является пожароопасным веществом и в расплавленном состоянии горит не хуже керосина.
Чтобы более точно дать Вам совет, сообщите параметры стерилизатора. В первую очередь, какой объём воска нужно расплавить и за какое время? Какой это воск - уже очищенный или нет?
Добавлено позже (27.01.2020 - 09:52):
mumis, в стерилизаторах воска не используют воду. Греют воск напрямую ТЭНами
Сообщение изменено: Bee happy, 27 January 2020 - 09:56.
: сообщение №269
Опубликовано 27 January 2020 - 09:54
: сообщение №270
Опубликовано 27 January 2020 - 09:58
Тут нужно знать много специфических тонкостей технологии. И в первую очередь - цель манипуляций с воском. Я-то пчеловод со стажем и в курсе "последних достижений".
: сообщение №271
Опубликовано 27 January 2020 - 10:06
: сообщение №272
Опубликовано 27 January 2020 - 10:09
В первой половине жизни я учился управлять орбитальными станциями. И только набравшись опыта, подступился к колбасе!
- Татьяна51, Василий В, Эндрю и еще одному пользователю это нравится
: сообщение №273
Опубликовано 05 February 2020 - 22:57
Не могу зайти во второе меню для установки Аларма - не могу установить LOCK 1000, потому что у меня всего три цифры 000. На другом форуме нашел такой же вопрос, но решения там не было, только посоветовали "в слепую" передвинуть "курсор" влево и, якобы, поставить 1, но так не получается сделать. Так что, прошу помощи!
Сообщение изменено: R999SH, 05 February 2020 - 22:58.
: сообщение №274
Опубликовано 05 February 2020 - 23:04
: сообщение №275
Опубликовано 05 February 2020 - 23:34
: сообщение №276
Опубликовано 07 February 2020 - 11:39
Купил рех с100 с алармом.К нему купил зумер на 220в.Нарисуйте пожалуста схему, как его подсоединять,к рех с100.
: сообщение №277
Опубликовано 07 February 2020 - 12:34
: сообщение №278
Опубликовано 18 February 2020 - 10:43
Добавлено позже (18.02.2020 - 10:43):
термопара негодная наверное
Сообщение изменено: Женя Квочко, 18 February 2020 - 10:43.
: сообщение №279
Опубликовано 18 February 2020 - 11:55
: сообщение №280
Опубликовано 18 February 2020 - 12:10
Женя Квочко, термопара родная?
. Наверное, я не специалист, покупал у знающего коптильщика, который говорит, что собаку на этом съел, продаёт всё и аппаратуру и продукты для копчения,,,, говорит, что я такой первый и скорее это моя вина, что я там что то не то нажал,,, вот так)
Сообщение изменено: Oleg, 18 February 2020 - 12:14.
: сообщение №281
Опубликовано 18 February 2020 - 12:14
Я так понимаю, какое-то время всё работало правильно, а сами Вы настройки не меняли?
Хотя... Судя по вопросу - таки меняли...
Есть гарантия на термопару?
: сообщение №282
Опубликовано 18 February 2020 - 12:23
НЕ знаю, ну а что я мог поменять там такого что сломал термопару что ли),,,, вы думаете, что все таки не исправна она? Три раза с ним по телефону все показания в меню меняли и никак,,,, и почему на каких то настройках показывает верхние красные цифры а на других нет,,, не пойму,,,Хм... Опытный коптильщик Н(продавец оборудования) должен знать, что такая неисправность может быть обусловлена как неправильными настройками, так и банальной неисправностью самой термопары.
Я так понимаю, какое-то время всё работало правильно, а сами Вы настройки не меняли?
Хотя... Судя по вопросу - таки меняли...
Есть гарантия на термопару?
: сообщение №283
Опубликовано 18 February 2020 - 12:24
Сообщение изменено: Шиза, 18 February 2020 - 12:25.
: сообщение №284
Опубликовано 18 February 2020 - 12:26
: сообщение №285
Опубликовано 18 February 2020 - 12:31
Я думаю, что неисправна термопара. Скорее всего, Вы её замочили.
Добавлено позже (18.02.2020 - 12:31):
Я думаю, что неисправна термопара. Скорее всего, Вы её замочили.
: сообщение №286
Опубликовано 18 February 2020 - 12:31
- Это нравится: Шиза
: сообщение №287
Опубликовано 18 February 2020 - 12:32
: сообщение №288
Опубликовано 18 February 2020 - 12:34
: сообщение №289
Опубликовано 18 February 2020 - 12:37
в корпус терморегулятора? Нет вода не попадала,,, термодатчик в воду?,, нет, не опускал,,, всё в сухом местеЗамочил - это в прямом смысле. В корпус попала вода (конденсат), он не герметичный!
: сообщение №290
Опубликовано 18 February 2020 - 12:44
: сообщение №291
Опубликовано 18 February 2020 - 12:45
: сообщение №292
Опубликовано 18 February 2020 - 19:30
Вы чем читаете? В корпус термопары, конечно! Поэтому контроллер чепуху и показывает. И менять настройки термопары (Cu, E, J и т.п.) не имеет никакого смысла. У Вас термопара типа К.
Если входы контроллера на терпопару закоротить проволочкой - должно показать температуру окружающей среды. То есть сколько сам контроллер по встроенному датчику измеряет (он ведь есть там?). Разве не так?
: сообщение №293
Опубликовано 18 February 2020 - 20:10
Разве не так?
Конечно, нет! Контроллер измеряет (и показывает) только ту температуру, которая зафиксирована внешним датчиком. Внутренний датчик служит для компенсации погрешности измерения, возникающей из-за разницы температуры контролируемой среды и самого контроллера. Измеренное внутренним датчиком значение используется только для расчётов.
: сообщение №294
Опубликовано 18 February 2020 - 20:24
Bee happy, Термопара дает ЭДС если есть разница температур. Если нет разницы между спаем и холодными концами - то это фактически кусок проволоки и им ничего не измерить. А вот внутренний датчик дает температуру относительно которого все и крутится. Простите, уж так работает всё это дело. Термопара меряет только разницу температур. Бывает в промышленном оборудовании нет опорного датчика - приходится вручную вносить температуру среды. Бывают термопары с опорным спаем, который например помещается в сосуд с тающей водой, но в промышленности такое не используется
: сообщение №295
Опубликовано 18 February 2020 - 20:50
Если нет разницы между спаем и холодными концами - то это фактически кусок проволоки и им ничего не измерить.
А кто сказал, что кусок проволоки полностью инертен? На этом куске может быть наводка внешними магнитными полями. Сам прибор может быть сконфигурирован для работы с датчиком сопротивления и тогда кусок проволоки будет воспринят им как датчик. Ведь для подключения такого датчика используются те же клеммы, что и для термопары. Наконец, нужно учитывать, что на пути от этой проволоки до измерительных цепей присутствуют несколько соединений. Они тоже фактически являются термопарами, так как выполнены из разных материалов. Так что, если говорить строго, прибор будет показывать что-то близкое к температуре холодного спая, но не её.
Вода, попавшая в корпус термпары, имеет какое-то сопротивление, работающее как шунт. Поэтому показаниям такой термопары верить нельзя.
Добавлено позже (18.02.2020 - 20:50):
Женя Квочко, давайте по порядку. И опираясь на описание прибора. Оно есть в первом посте темы (чтобы разговаривать на одном языке).
Постараюсь пояснять простым языком.
Sn - ?
SLL - Нижний предел диапазона измерения - нижнее значение температуры, которое Вы позволяете измерять прибору.
SLH - Верхний предел диапазона измерения - верхнее значение температуры, которое Вы позволяете измерять прибору
oud - ?
ouK - ?
oHn - ?
AC1 - ?
AC2 - ?
Unt - ?
dF - Постоянная цифрового фильтра: 0-100 сек (заводское значение 1) - параметр, минимизирующий влияние случайных помех измерения
Cot - ?
FAc - ?
В меню прибора могут присутствовать недокументированные параметры (не описанные в Инструкции). Доступ к ним и их количество может различаться у приборов от разных Производителей.
Ваша термопара типа К (в природе существуют термопары и других типов), если это тот датчик, что шёл в комплекте с прибором. Вы бы фото показали, чтобы не было ошибки.
Сообщение изменено: Bee happy, 18 February 2020 - 20:51.
: сообщение №296
Опубликовано 18 February 2020 - 21:21
: сообщение №297
Опубликовано 18 February 2020 - 21:21
Bee happy, Вы в какие то дебри полезли. Если контроллер сконфигурирован для работы с термопарой, закоротив вход мы получим то что намерял внутренний датчик контроллера. Если в терпопаре обрыв - тогда он может показывать что угодно из-за наводок. Поэтому термопару и можно так проверить. Можно много термопар включить последовательно - ничего не изменится, пока все они находятся целиком при одной температуре. Поэтому либо в термопаре обрыв либо не исправен/не правильно сконфигурированн контроллер. Чудес не бывает
: сообщение №298
Опубликовано 18 February 2020 - 21:28
Количество каналов измерения: 1
Диапазон измеряемых температур: –50,0… +125,0°C
Диапазон регулируемых температур: –50,0… +125,0°C
Дискретность индикации: 0,1°C от –9,9°C… +99°C
1°C в остальном диапазоне
Погрешность измерения: не более 0,5 °C
Зона гистерезиса (dT): 0,1…39,9°C
Режим работы: Нагрев или Охлаждение
Выход: 1 реле 16A(250В)
Питание: ~220(±10%)В, 50Гц
Потребляемая мощность: не более 3 Вт
Корпус на DIN рейку: 3 модуля
Одноканальный терморегулятор ТК-4 предназначен для поддержки заданной температуры на объектах с мощным климатическим оборудованием. Оснащенный высокоточным микроконтроллером PIC MICROCHIP и датчиком температуры DS18B20, ТК-4 идеально подходит для работы с обогревательным и отопительным оборудованием мощностью до 11кВт. Прибор характеризуется многофункциональностью: измеряет температуру на объекте; регулирует температурный режим до установленных значений; сохраняет настройки при отключении питания.
Терморегулятор ТК-4к – альтернатива для производства
: сообщение №299
Опубликовано 18 February 2020 - 21:34
Женя Квочко,Не поясните что вы понимаете под "качество будет лучшее"? По этим имеется ввиду продукт или регулятор?
Если первое то прибор однозначно интересен. Если второе, то REX с понятием "достаточно и необходимо" вполне справляется. Иль деньги карман жмут?
: сообщение №300
Опубликовано 18 February 2020 - 21:35
Если контроллер сконфигурирован для работы с термопарой,
Надо было уточнить. И это не факт.
Если в терпопаре обрыв - тогда он может показывать что угодно из-за наводок.
Нет, если в термопаре обрыв, контроллер покажет индикацию обрыва, а не "что угодно". См. раздел 7.7 Инструкции.
Можно много термопар включить последовательно - ничего не изменится, пока все они находятся целиком при одной температуре.
Они не находятся в одной температуре, они могут быть включены встречно, они имеют разные характеристики, это будет заметно по нелинейности измерения.
Для проверки термопары вообще не обязательно иметь контроллер.
Сообщение изменено: Bee happy, 18 February 2020 - 21:36.